图纸简介: 某高楼给排水设计(带详细的计算说明)资料简介(某二十八层住宅楼给排水成套图纸) 本工程采用市政给水为水源.从场地北.东侧创业路.南园路市政给水管上各引一条DN150给水管,市政水压不低于0.3MPa.与场地室外DN150消防给水环管连接,直接供室外消火栓.裙房一至三层.转换层.地下室及地下水池进水.用水量: 最高日用水量 Q=755.95m/d3 平均时用水量: Q=37.50m/h3
某高楼给排水设计(带详细的计算说明)
资料简介(某二十八层住宅楼给排水成套图纸)
本工程采用市政给水为水源.从场地北.东侧创业路.南园路市政给水管上各引一条DN150给水管,市政水压不低于0.3MPa.
与场地室外DN150消防给水环管连接,直接供室外消火栓.裙房一至三层.转换层.地下室及地下水池进水.
用水量:
最高日用水量 Q=755.95m/d3
平均时用水量: Q=37.50m/h3
最大时用水量: Q=69.90m/h3
给水系统分区:
低区:地下室及一.二.三层及转换层由市政管道供水,中区:四层至十五层由低区变频泵供水,高区:十六层至二十八由高区变频水泵直接供水.中.高区底下四层安装支管减压阀
污水系统
大楼排水采用合流制,生活污水经化粪池处理后排入创业路.南园路市政污水井. 最大日排水量 Q=680.35m/d3