请教高人:垂直双管下供下回异程
bjnt
bjnt Lv.2
2009年03月12日 10:42:14
只看楼主

水平方向,不超过五十米,带12根立管,末端散热器会不会热?

水平方向,不超过五十米,带12根立管,末端散热器会不会热?
免费打赏
yxl93
2009年03月12日 21:25:40
2楼
算一下立管不平衡率看看
回复
bjnt
2009年03月12日 23:00:48
3楼
立管之间的平衡应该没问题,但加上干管后,就永远超过15%,关键是初始立管的调节阀究竟能调多大的阻力;经验上是华北地区异程系统水平不超过50米,但严寒地区,比如东北或内蒙是否可以呢?
回复
zxj053188
2009年07月12日 14:53:03
4楼
只要通过水力计算,可用鸿业软件计算,我一般计算完,将末端管径适当放大一下
回复
bingyu0605
2009年07月12日 21:04:59
5楼
加平衡阀:lol
回复