PID恒压供水问题
zhuwenquan
zhuwenquan Lv.2
2009年03月12日 10:37:05
只看楼主

使用压力变送器(MPM482)测量出水管网压力,当这个压力值高出正常压力(管网正常压力为0.42MPa,变送器显示压力为0.65MPa),经测试,压力表、PID控制器均正常,压力变送器两端电压24V正常。我怀疑是干扰问题,但把变频器内所有恒压供水系统信号线都做了屏蔽处理。问题还是得不到解决,谢谢大家指教!

2009年03月12日 14:24:13
2楼
没有看明白。
你遇到的是变送器压力显示不正常,还是无法进行PID恒压供水?
如果是压力显示不正常,即实际压力远比显示压力低,换个变送器试试;
如果是无法恒压供水,看一看是不是测量信号的类型选成了0~10V,或者电流量程不匹配
回复
zhuwenquan
2009年03月12日 23:36:50
3楼
PID恒压供水一直正常运行,突然出现故障,原因是压力采样数据为0.7MPa,但PID控制器设定压力为0.42MPa
经检查PID控制器及压力变送器都正常,即本身质量完好。问题是为何压力变送器一通电,其显示压力就会高出正常压力呢?
在手动调频时,完全能够满足管网压力需求。
回复