碰到变压器故障,希望懂得同行进来解答一下
jjjjjk
jjjjjk Lv.2
2009年03月11日 20:50:46
来自于变压器
只看楼主

我单位一台三相变压器。前段时间运行时发出咚咚的有规律的锤击声,伴随着声音变压器有规律的振动。(声音和振动让电工们无法接受)。在低压侧用电笔测量发现A相随声音振动电流有规律的断续(具体的就是氖泡一闪一灭),拉开隔离开关。拿掉A相保险在合上隔离开关,以上的声音和振动有明显的减弱(能接受,感觉能运行了)问:变压器有什么毛病吗?

我单位一台三相变压器。前段时间运行时发出咚咚的有规律的锤击声,伴随着声音变压器有规律的振动。(声音和振动让电工们无法接受)。在低压侧用电笔测量发现A相随声音振动电流有规律的断续(具体的就是氖泡一闪一灭),拉开隔离开关。拿掉A相保险在合上隔离开关,以上的声音和振动有明显的减弱(能接受,感觉能运行了)

问:变压器有什么毛病吗?
免费打赏
lingxuct
2009年03月12日 21:53:08
2楼
发现这样的故障时,应该全面观察变压器的各种现象,现楼主只说了二种:三相送电时有“咚咚的有规律的锤击声”和“拿掉A相保险在合上隔离开关,以上的声音和振动有明显的减弱”。还有“低压侧用电笔测量发现A相随声音振动电流有规律的断续(具体的就是氖泡一闪一灭)”。
从电流路径上看,是分接开关接触不良。需要吊芯处理,因分接开关在油箱内。
从描述的声音来看,好象不只是这一点,应该还存在磁路上某些部件松动(锤击声只有松动的东西撞击才会有),还是在吊芯时仔细检查吧。
回复
jjjjjk
2009年03月13日 22:14:19
3楼
哦,明白了。换变压器的那天,安装完毕后,故障就全部消失了。看来确实要打开吊心检查。