多大功率需要做?因为电机启动电流大,断路器选D型瞬时整定电流一般是10倍,应该也可以吧?有点糊涂
多大功率需要做?
因为电机启动电流大,断路器选D型瞬时整定电流一般是10倍,应该也可以吧?有点糊涂
2楼
1.变压器满足不了电动机的直接启动!!
2.负荷有特殊要求!!
3.钱太多了!!!
电机做不做成软启动的与电机大小无关!!!
回复
3楼
二楼的前两点我同意
第三点我持保留意见
回复
4楼
电机的磁脱扣一般选12倍的
如果你有限流等功能就可以选小的倍数
回复
5楼
和变压器容量,电机大小都有关系的!
回复
6楼
我知道有关系 那什么情况下要做成软启动啊
回复
7楼
任何情况下,只要不调速的都可以用软启动
回复
8楼
我发现很多风机就是用的软启动
回复
9楼
你好,我知道电机的启动电流比较大,会造成母线的电压降低,也知道和变压器容量有关系,请问这个关系或原因能给大概说一下嘛,当然越详细越好了,谢谢
回复
10楼
软启动器原理:
软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为
Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电
路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压
的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用
旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命
,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,
转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
(1)无冲击电流。软启动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无
冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统
的水锤效应,减少设备损坏。
(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流
[
本帖最后由 ufo_516 于 2009-3-12 23:59 编辑 ]
回复
11楼
1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,
国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控
制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求
而变化,就可实现不同的功能。
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变
电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有
改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?
运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零
以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电
机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
(1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使
之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的
冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达
到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速
率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
(3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节
起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
(4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回
落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?
笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于
有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的
不同之处是:
(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零
线性上升至设定值。
(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平
稳起动。
(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
4.什么是电动机的软停车?
电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关
机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,
甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器
能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修
工作量。软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,
经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。
5.软起动器是如何实现轻载节能的?
笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不
变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软起动器能实现在轻载时,通过降低
电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高
电机端电压,确保电机正常运行。
6.软起动器具有哪些保护功能?
(1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通
过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并
发出报警信号。
(2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出
缺相保护反应。
(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超
过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
(4 )其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
7.什么是软起动MCC控制柜?
MCC(Motor Control Center)控制柜,即电动机控制中心。软起动MCC控制柜由以下几部分组
成:(1)输入端的断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软起动
器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动起动、遥控起动、软起动及直接起动等功能
的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。
8.有的软起动器为什么装有旁路接触器?
大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:
(1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。
(2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延
长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。
9.软起动MCC控制柜有哪些扩展功能?
将软起动MCC控制柜进一步加以组合,可以实现多种复合功能。例如:将两台控制柜加上控制
逻辑,可以组成“一用一备方案”,用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统。如果配上
PC(可编程序控制器),则可以实现消防泵定时(如半个月)自动检测,定时自动关闭;加上
相应的控制逻辑,则可以对消防泵及各个系统运转是否正常实施平时检测时,定时低速低水压
(不出水)运行;在灭火时,则实施全速满载运行。将若干台电机加上控制逻辑组合,可以组成
生活泵系统或其它专用系统,按需要量逐次打开各台电机,也可逐次减少电机,实现最佳效率运
行。还可以根据客户要求,实现多台电机每次自动转换运行,使各台电机都处于同等的运行寿命
期。
10.软起动器适用于哪些场合?
原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V
(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。
软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。
同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器
(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。