帮我算算一共是多少安,需要什么样的电缆或告诉我计算公式。谢谢大家!一、 办公区空调用电:5匹的吸顶空调8台≈29800w3匹的吸顶空调4台≈9000w2匹的柜式空调1台≈1500w1.5匹的挂式空调1台≈1250w1匹的挂式空调1台≈750w 用电量约为: 安二、 机房设备用电:1台40KVA的UPS提供所有办公电脑的用电1台20KVA和1台6KVA的UPS提供机房设备用电
帮我算算一共是多少安,需要什么样的电缆
或告诉我计算公式。谢谢大家!
一、 办公区空调用电:
5匹的吸顶空调8台≈29800w
3匹的吸顶空调4台≈9000w
2匹的柜式空调1台≈1500w
1.5匹的挂式空调1台≈1250w
1匹的挂式空调1台≈750w
用电量约为: 安
二、 机房设备用电:
1台40KVA的UPS提供所有办公电脑的用电
1台20KVA和1台6KVA的UPS提供机房设备用电
用电量约为: 安
三、 机房精密空调、新风机、排气扇和照明用电:
DENCO精密空调1台≈13000w
麦克维尔新风机1台≈2250w
排气扇和照明用电≈1000w
用电量约为: 安
12楼
机房配电不是那么简单地,特别是ups,一般它是三相电入,单相电出,虽然它内部有电路保证功率三相均衡分布,但当出故障时,会自动旁路自己而不是跳闸,这样30KVA就全压到一个相上,所以以前做过20KVA的UPS厂家要求配100A的三相开关,一般的空调就可以按照以上算法计算,但选总电缆要考虑ups偏相的问题
回复
13楼
老兄呀!恐怕你误解了一个重要的内容呀,怎么配都不要这么大的电流和电缆呀!
楼主所说的8台空调=29800KW,是总功率,而不是单台功率,(这样的话计算电流就小多了)老兄你给他配了64台空调的电缆和开关来服务8台空调。
建议老兄好人做到底,帮他再算算!
回复
14楼
不好意思阿!沒注意看!
對空調不是甚了解.
那單台空調就是3675W,額定電流:5.6A
峰值電流8.9A(按額定電流1.6倍計算)
所以如果8台空調單獨配一個總開關的話,總電流是7X5.6+8.9=48.1A
按開關規格是選50A的開關
電纜就按50A來配,這樣就用不到單芯了,用4X10mm的就行了(載流量60A)
回复
15楼
是用YJV電纜喔
要是VV就要4X16的了
回复
16楼
大家讨论的好激烈啊,但我看不懂
希望大家帮我算出来
谢谢大家了先!
回复
17楼
总计算电流估计120A,电缆还得算下距离
回复
18楼
“没怎么接触过UPS请问它的功率怎么个算法?也就是怎么把KVA,转成KW”
“KVA”是视在功率(S)单位;“kW”是有功功率(P)单位;"kVar"是无功功率(Q)单位
三者成勾股定理关系:S=(P^2+Q^2)^1/2; P=S*cosΨ
回复