帮我算算需要什么样的电缆。谢谢大家!
xrqcc
xrqcc Lv.2
2005年04月21日 09:16:22
只看楼主

帮我算算一共是多少安,需要什么样的电缆或告诉我计算公式。谢谢大家!一、 办公区空调用电:5匹的吸顶空调8台≈29800w3匹的吸顶空调4台≈9000w2匹的柜式空调1台≈1500w1.5匹的挂式空调1台≈1250w1匹的挂式空调1台≈750w 用电量约为: 安二、 机房设备用电:1台40KVA的UPS提供所有办公电脑的用电1台20KVA和1台6KVA的UPS提供机房设备用电

帮我算算一共是多少安,需要什么样的电缆
或告诉我计算公式。谢谢大家!

一、 办公区空调用电:
5匹的吸顶空调8台≈29800w
3匹的吸顶空调4台≈9000w
2匹的柜式空调1台≈1500w
1.5匹的挂式空调1台≈1250w
1匹的挂式空调1台≈750w
用电量约为: 安
二、 机房设备用电:
1台40KVA的UPS提供所有办公电脑的用电
1台20KVA和1台6KVA的UPS提供机房设备用电
用电量约为: 安
三、 机房精密空调、新风机、排气扇和照明用电:
DENCO精密空调1台≈13000w
麦克维尔新风机1台≈2250w
排气扇和照明用电≈1000w
用电量约为: 安
免费打赏
ccwy
2005年04月21日 09:44:54
2楼
Ijs=Pjs/(1.732*U*COSΨ),Pjs=Pe*Kx
其中,Ijs为计算电流,Pjs为计算有功功率,Pe为视在功率,Kx为同时使用系数,COSΨ为功率因数,你可以计算电流后根据电流来选择电线或电缆的。
回复
xrqcc
2005年04月21日 09:57:33
3楼
看不懂!呵呵,能帮我算一算吗?其中5匹空调和精密空调是380v的。
太专业了,谢谢!
回复
suncq513107
2005年04月21日 09:59:54
4楼
二、 机房设备用电:
1台40KVA的UPS提供所有办公电脑的用电
1台20KVA和1台6KVA的UPS提供机房设备用电

没怎么接触过UPS请问它的功率怎么个算法?也就是怎么把KVA,转成KW
回复
jianghe1508
2005年04月21日 10:08:35
5楼
楼主可直接套用2楼的公式就可以算出来了呀!
回复
xrqcc
2005年04月21日 10:28:52
6楼
对电,一点儿都不了解。希望大家帮忙!谢过先!
回复
nachuan_z
2005年04月21日 12:45:26
7楼
看来不是学电 的
回复
libingdutt
2005年04月21日 12:53:25
8楼
還要計算峰值電流才能選開關和電纜
回复
libingdutt
2005年04月21日 12:57:44
9楼
還有220V的東西要分配一下負載才能平衡
還有你設備的位置問題
不是這麼簡單算算就可以了的
回复
libingdutt
2005年04月21日 13:13:52
10楼
380V的設備比較簡單.
照你說的功率29800W,按功率因數0.85算
視在功率為:35059W
額定電流53.3A
峰值電流85.2(按額定電流1.6倍計算)
所以如果8台空調單獨配一個總開關的話,總電流是7X53.2+85.2=458.3A
按開關規格是選500A的開關
電纜就按500A來配,用單芯YJV電纜的話就是3-150+1-120mm,用三芯YJV就要300mm的了
回复
libingdutt
2005年04月21日 13:39:29
11楼
其他照樣子算
純屬個人意見