多联式空调机组MACU(Multi-connected air conditioning unit ) 与VRV(Variable refrigeration volumn )有什么区别。是不是多联式空调机组MACU是VRV(Variable refrigeration volumn )的一种,如果是这样的话VRV(Variable refrigeration volumn )还有什么形式
多联式空调机组MACU(Multi-connected air conditioning unit ) 与VRV(Variable refrigeration volumn )有什么区别。是不是多联式空调机组MACU是VRV(Variable refrigeration volumn )的一种,如果是这样的话VRV(Variable refrigeration volumn )还有什么形式
2楼
我认为的多联机组分为定频一拖多和变频一拖多;其中定频一拖多的耗电量比较大,能效比比较低;变频一拖多虽然在节能上有所提高,但由于很多厂家生产的一拖多机器出厂时都限制了每套机器的容量,因此使用过程中往往受限;VRV为变频系统,使用容量范围一般从50%-130%,大大提高了机器的能效比,节约了耗电量;但由于VRV的初期投资相对来说比较大,在一些小的户型里面的应用还是有一定的局限性>
回复
3楼
这种形式在国外用的还是比较多的 但在国内还属于起步阶段 是一个逐步接受的过程 总的来说 还是没钱 初投资太高了 并且在小型系统 节能不是很明显 只是在大型的系统中才能体现出它的节能优势 还有就是它的技术要求较大 有可能在使用过程中出现露氟现象
回复
4楼
多联式空调机组不全是VRV系统,比如定频一拖多的空调,这样的空调通常有一个特点就是有几台室内机就有几付铜管---一根气管一根液管称为一付
VRV系统有三种形式:1、变频VRV系统---通过改变压缩机频率来改变室外机容量;
2、旁通VRV系统---所开室内机较少时通过旁通管旁通制冷剂来达到变容的目的;
3、数码涡旋VRV系统-----通过独特的电磁阀来控制压缩机负载时间来达到变容的目的。
回复
5楼
谢谢了,我也学到了不少啊!
回复
6楼
我觉得4楼的朋友说的第二种旁通VRV系统应该是在国外流行的VAV空调系统吧,他的节能表现是:无论什么形体的建筑,使用性质如何,负荷峰值都不可能在同一时刻出现,这就意味着把有限的冷量和热量在建筑物内部按照每个房间的负荷变化而改变送风量,实现制冷与制热的动态分配(2)由于对风机采用变频控制方式,降低各分区的空气处理机组内风机的能耗,他的舒适比较好.
回复
7楼
同意6楼的
回复
8楼
多联空调机组有定频,也有变频,VRV(可变冷媒流量控制)是多联空调机组的一种。
回复
9楼
“多联式空调机组不全是VRV系统,比如定频一拖多的空调,这样的空调通常有一个特点就是有几台室内机就有几付铜管---一根气管一根液管称为一付VRV系统有三种形式:1、变频VRV系统---通过改变压缩机频率来改变室外机容量;2、旁通VRV系统---所开室内机较少时通过旁通管旁通制冷剂来达到变容的目的;3、数码涡旋VRV系统-----通过独特的电磁阀来控制压缩机负载时间来达到变容的目的。“
旁通VRV系统 的原理不是先用传感器传输信号,然后用电磁阀来控制旁通管上阀门的开度,它也是用电磁阀,旁通VRV系统和数码涡旋VRV系统不就一样了吗?
xiaxue12378 能解释一下吗
回复
10楼
打到小日本
回复
11楼
