两层的排水底层是否需要单独排出???
xiaohui875
xiaohui875 Lv.4
2009年03月10日 14:32:21
只看楼主

我做的一个厂房,卫生间都是两层的,做了伸顶通气了。是不是还需要底层的卫生间单独排出呢???

我做的一个厂房,卫生间都是两层的,做了伸顶通气了。是不是还需要底层的卫生间单独排出呢???
免费打赏
到中流击水
2009年03月11日 10:55:46
2楼
不需要,但底层排水横支管与排出管的最小距离不得小于0.45米!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ventoo
2009年03月11日 16:28:29
3楼
首层要不要单独排出,要根据表4.3.12来确定
回复
hf992434
2009年03月11日 17:02:55
4楼
可以不需要,但我还是认为最好分开
回复
corelli
2009年03月11日 23:52:24
5楼
不需要,但底层排水横支管与排出管的最小距离不得小于0.45,底层单排反而不好!通气不好!
回复
feiyang103
2009年03月12日 10:05:40
6楼
不用单位排水
回复
chzh26489
2009年03月21日 04:15:00
7楼
不需要,但底层排水横支管与排出管的最小距离不得小于0.45米!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复