姜还是老的辣【师傅的秘传绝招】
mayongchao2689
2009年03月10日 12:26:06
来自于工地图片
只看楼主

我在施工的时候,遇到个穿线管堵塞的问题。施工队已经要粘地面瓷砖了,凿开浇筑的地方已经没有时间。堵塞的部位下部正是一道大梁中间。管路是连接楼下2个房间灯具的主线。我是一筹莫展啊,急急急,急忙请教师傅。师傅看了现场后,说了句,小事一桩,4分钟搞定。让我在楼下的2个房间灯具处用电锤钻透楼顶,在楼上重新布管。按理已经是万事大吉了,可新的问题在于即使用最细的管也太高,不能粘瓷砖啦。师傅就是师傅,在管道里穿上2根电线,信手拿起锤子棒棒几下,管路立即降低了高度。虽然管子扁啦烂啦。但事情总是办啦,又让我在楼下把露出的电线头弄成回型弯穿进去,这样谁也不知道里面是已经穿上电线的了。佩服佩服!

佩服佩服! 31楼有技术问题急需解决,望各位指正

[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2009-3-18 19:58 编辑 ]

调整大小 IMG_0429.jpg

免费打赏
sunsunmeng
2009年03月10日 13:17:55
2楼
真是佩服的五体投地!
回复
qiao34309081
2009年03月10日 21:45:21
3楼
这就是实战经验!:)
回复
waj
2009年03月11日 09:39:02
4楼
楼主搞个看图说文就好了,这是工程图片专区呀。
回复
白龙行天下
2009年03月11日 09:40:17
5楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
xiaodong1234
2009年03月11日 11:21:27
6楼
你的师傅看来工程施工中哄人的经验真多啊!但是这种现象很多见,有空我也跟大家说一下:lol :lol
回复
wsboyu
2009年03月11日 12:42:19
7楼
简直是乱来!还佩服!可以另外布管,但是怎么能这样做(锤烂)呢?线管扁烂了以后有问题怎么办?又敲地坪?应该是剔槽把管子埋下去,这样才能保证今后还可以换线和加线。
回复
dgiz
2009年03月12日 20:30:43
8楼

同意这个观点!楼主说的情况应该如下图!
在布线实际中常会遇到这种情况,一般铺砖的水泥近1CM,这时在地面上稍剔下点,再布上管,这样才是一个没有办法的办法。在砸坏的管里还预先布上线,这更不可取,如果这样还不如在原先堵住的那根管里留上线呢!
回复
dgiz
2009年03月12日 20:34:19
9楼
给楼主点建议;在实际布线中,为了不出现这种情况,有时要留心去分析与学习。
1。在布灯线时,尽可能选用好的PVC管,还要安规范在管箍处抹上胶水。因在浇制楼顶时工人会在倒上水泥后还要将上图兰色部分的钢筋向上提,这样很容易将管子拉扁。这样你只能在浇制时做好现场监护了!但真是堵了,要分清是进水泥堵了,还是管子扁了导致的。如果是进水泥了也是有救回来的可能,用稍粗点的软钢筋进去捅,因为进去的是水泥浆,如不是太多,有捅开的可能!
2。有时在布管时,可采用下图的办法。将灯电源管布成环形,甚致多环形。这样只是增加点管,就能起到意想不到的效果!
3。好多房屋是对称的结构,有时两间屋的灯开关合会布在一面墙上,这样你就要尽量将他们靠近布,然后用根管将它们联起来。这样出现你说的情况后,就能从开关合内过线了!(注:规范是不许将这样做的,零线是不许接入开关合的,但这也是在没办法的情况下的一个办法吧!)。如图。

[ 本帖最后由 dgiz 于 2009-3-12 20:52 编辑 ]
回复
afduusqq
2009年03月12日 21:51:46
10楼
你这种方法只有你们能想到了啊............
回复
xm200702
2009年03月12日 23:18:05
11楼
学习了,谢谢。:time:
回复