请教:闭式自动喷水一泡沫联用系统设计问题
sjpiano
sjpiano Lv.2
2009年03月09日 22:09:23
只看楼主

根据规范规定闭式自动喷水一泡沫联用系统的设计基本参数,除执行本规范表5.0.1的规定外,尚应符合下列规定:1 湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/s流量计算,不应大于3min;2 泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/s时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定;3 持续喷泡沫的时间不应小于10min。规范只表示泡沫比例混合器的选择应注意的问题,但是光有泡沫比例混合器是不能产生泡沫的.那么,产生泡沫用泡沫产生器?有用在闭式自动喷水一泡沫联用系统中的泡沫产生器么?

根据规范规定
闭式自动喷水一泡沫联用系统的设计基本参数,除执行本规范表5.0.1的规定外,尚应符合下列规定:

1 湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/s流量计算,不应大于3min;
2 泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/s时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定;
3 持续喷泡沫的时间不应小于10min。
规范只表示泡沫比例混合器的选择应注意的问题,但是光有泡沫比例混合器是不能产生泡沫的.那么,产生泡沫用泡沫产生器?有用在闭式自动喷水一泡沫联用系统中的泡沫产生器么?
免费打赏
sjpiano
2009年03月10日 08:51:06
2楼
请高手赐教啊?闭式自动喷水一泡沫联用系统用什么产生泡沫?
回复
qq-222
2009年03月10日 10:10:12
3楼
你看看04S206吧,自动喷水与水喷雾灭火设施安装,这个系统需要配备泡沫液,泡沫液储存在贮罐内
回复
sjpiano
2009年03月10日 14:59:53
4楼
请教:闭式自动喷水一泡沫联用系统设计问题
回复
swgy_4251
2009年03月11日 09:29:50
5楼
问题是现在你用的是水-泡沫联用系统,属于低倍数泡沫系统,在低倍数泡沫发生装置也可用闭式喷头实现泡沫的产生啊!
回复

相关推荐