12米高的钢结构单层厂房照明要什么灯呀?
tornado
tornado Lv.12
2005年04月20日 19:56:35
来自于照明工程
只看楼主

12米高的钢结构单层厂房照明要什么灯呀?怎么布?高手指点~

12米高的钢结构单层厂房照明要什么灯呀?怎么布?
高手指点~
随Ω缘
2005年04月20日 21:04:43
2楼
12米高的钢结构单层厂房照明要广照灯,靠墙的四周可布设射灯.
要用圆钢和角钢吊装至设计标高.
回复
c-js
2005年05月05日 09:26:04
3楼
该厂房照明可选用直杆式广照灯,光源可采用钠灯或汞灯。
回复
jrh588
2005年05月05日 09:38:41
4楼
可以用金属卤化物灯。
回复
maxiaolin_0431
2005年05月05日 13:10:15
5楼
金属卤化物灯而且更节能!
回复
np4
2005年05月10日 00:23:34
6楼
推荐使用金卤灯,ZJD250W.
照明主要采用混合立体照明为主:顶灯以及墙边弯灯,注意此时需要在厂房内布置白炽灯(用做停电重启一般照明用),白炽灯装于金卤灯具内(如ZJD250,则需装PZ300以上).视厂房大小而定,如大则需装安全出口灯。出口处天棚应装灯具(容易忽略)
工厂照明个人觉得图纸上应表达照明和厂房内壁扇配电和出入口自动卷帘机配电。
壁扇配电个人做法由插座箱取电,插座箱内空开就地控制.
电动门由门口照明箱直接取电(车间干线取电投资太高).
厂房内布灯原则:
怎么都要算一下(主要是让别人觉得做电难,什么都要算,要不图纸快了,别人说电气简单提成就少了)车间一般都是有6m跨,8m跨,12m跨,高度为11.5~25m不等(主要是看有没单、双层行车).一般高度在11m以下推荐使用ZJD250W,12~18m以下用ZJD400,以上的话用ZJD650吧(效果很好的,本人实测过).
6,8m跨按照每跨布灯,一跨一排,排间距离你就选用4.5~5m好了()注意两边距离不能小于4.5~5/2就可以了。
12m跨还是按跨布灯,跨中间间隔布灯,呈菱形状.跨间距离也差不多。这样布置照度均匀,没有什么阴影,一般都能满足要求。
关于墙边的弯灯布置,个人意见可以不加,为什么呢,车间照明本来就是一般照明,工作照明机床上都自带,一般照明不能满足工作需求,布上也是浪费,当然为了出图方便你还是布置上。
布灯完了,按照上面也就差不多了。
以下是照明分区控制:工厂照明一般都按照工艺流程分区控制,照明控制箱设置在主要入口处。照明控制一般工厂企业都是用空开直接控制,当然你也可以加接触器,但是那没什么必要,空开坏了换就是(要不那么多电工都会下岗的)。
照明配线注意,气体放电灯和一般灯不同的,一个ZJD400W加上镇流器以及其他损耗大概为700W,这个你就要算了,最好用4mm的线,开关就用20的算了,反正价钱都一样,注意一个空开不能超过4盏灯。
对了,照明控制的话要需考虑是按跨来控制还是按排来控制,这就要看工艺流程了。
还有灯具安装高度问题:一般灯具安装在屋架下弦,你就按照行车的顶标高定一高度,一般灯具假设有管掉的话,最好别超过0.7m,因为厂房为钢结构的话,有行车有震动,掉下来打死人的。
假设你要装墙上弯灯就定为5~6m好了。

基本上按照上面所说的,做一个车间照明就是这样的了,不需要太多知识,画出来绝对没有人说你要不得。其实做电气只要你知道欧姆定理就可以了,小学文化会用cad就搞定了,不知道我说的对不对。

回复
xlpe
2005年05月10日 13:52:39
7楼
回复
lrhczx
2005年05月10日 15:01:33
8楼
6楼说的好啊,高!不过这么高的厂房都推荐使用照明母线。
回复
didihorse
2005年05月10日 15:40:48
9楼
6楼好文,同志啊
回复
goodcwy
2005年05月11日 15:14:57
10楼
真是个好人
回复
lvbokele
2005年05月11日 15:56:11
11楼
这种厂房的照度怎么算呢