三管高压旋喷防渗墙的设计与施工
sting5977
sting5977 Lv.2
2009年03月09日 17:06:00
只看楼主

目前有一个大坝的粘土心墙防渗考虑采用三管高压旋喷形成防渗墙,同仁中有没有类似设计供参考,或有何建议!最大坝高50m。谢谢!

目前有一个大坝的粘土心墙防渗考虑采用三管高压旋喷形成防渗墙,同仁中有没有类似设计供参考,或有何建议!最大坝高50m。谢谢!
免费打赏
id6392392
2009年03月10日 13:15:26
2楼
按照高压喷射灌浆规范做就可以了。我前两年做旋喷防渗墙时也没用规范以外的资料。

[ 本帖最后由 id6392392 于 2009-3-10 13:20 编辑 ]
回复
sting5977
2009年03月12日 11:35:56
3楼
谢谢二楼的指导,我把情况再具体介绍一下:目前土石坝粘土心墙用旋喷(包括单、双、三管)做防渗墙加固的案例有一些,但坝高普遍不高,最大到20~30m左右。由于担心成桩效果如何、是否适应坝体变形、是否会产生裂缝等,坝高到40~50m时,不太敢用。目前的规范也仅是推荐使用,所以希望得到一些实践经验的补充。
回复
id6392392
2009年03月12日 18:05:47
4楼
旋喷桩的确不可以用于太高的坝,一是因为垂直造墙存在开叉问题,即使垂直度满足规范要求,也会因为桩过长造成相邻桩错位导致底部有效厚度不足。二是因为有效厚度的要求。粘土中用三孔法成孔孔径好象也就只在1m左右,搭接后厚度就更小了。目前使用的20-30m倒是不止,我上次做过的一个旋喷心墙大约是在40m左右,具体高度忘记了。
回复
sting5977
2009年03月13日 11:34:09
5楼
搭结厚度可以通过调整孔距、增加排数来改进,就是导致投资会增加,问题还不大。现在有一种观点是高喷法压力太大(未削减的水压及浆压)容易造成大坝坝体开裂,首先在坝轴线(弱应力面),再严重会在横向,影响大坝安全。规范当中对此问题有所涉及,但主要是在较长时间不返浆后或塌孔将喷嘴埋住以后造成土体开裂或土层抬动。这种情况可以理解,但短时间不返浆或返浆基本正常情况下是否会造成坝体开裂不清楚。不知楼上40m高的旋喷心墙施工时情况如何!能否介绍一下,谢谢!
回复
id6392392
2009年03月13日 18:21:55
6楼
是一座心墙堆石坝,最早想采用砼防渗墙方案的,因为防渗墙方量小没有施工队伍愿意干,就换成了旋喷。旋喷间距1米,成桩直径也大约是1米左右,施工时情况正常,去年加固的,旋喷完了但整个坝还没完工我就换工作单位了,蓄水防渗效果就不是很清楚了。施工时没遇上楼主担心的坝体开裂问题。我倒一直有点担心开叉问题。垂直控制在1%以内,45米的深度也就是桩底最大允许移位达45CM,理论极限相互移位最大可达0.9m,也就是下部的极限桩距在符合施工规范的前提下将可达1.9m,下部的有效防渗厚度的确有点担心。薄防渗墙体好象都容易有这个问题。
回复
sting5977
2009年03月16日 21:33:05
7楼
谢谢!如果有相关总结材料或论文就好了。
回复
河阳生
2009年03月16日 22:46:07
8楼
旋喷不如旋摆对接。原因不言自明。
回复
fuhui_hui
2009年03月18日 13:44:45
9楼
学习了,呵呵
回复
sting5977
2009年03月20日 15:26:59
10楼
各位如果有实践经验可以交流一下,在目前这一轮全国水库除险加固应该有一定的应用。包括所使用的施工设备、压力、流量、分序方法、施工中异常情况(不返浆、裂缝)的处理、质量的检测等。
回复
maszj
2010年05月20日 13:10:37
11楼
学习了啊,不知道有么有高压旋喷大范围加固地基的设计方案。
回复

相关推荐

APP内打开