请教控制建筑沉降方案
dsytgs
dsytgs Lv.3
2009年03月09日 12:07:46
只看楼主

大连某建在海边的办公楼,3层,框架结构,独立基础,基础持力层为经6000KN.M强夯过的填土,填土平均深度25m,其下为基岩,办公楼主体结构封顶(内隔墙未做,静荷载加至约70%)后发现基础沉降,最大沉降量104mm,最大沉降差47mm,均超过规范要求,现已停工,等待地基加固。填土填料来源于附近劈山土石,填料组成复杂,从粘土细颗粒直至巨大块石,块石最大粒径大于1.0m。北京某单位计划采用注浆加固填土地基,我们觉得注浆加固可控性差,处理效果不一定太好,同时下放注浆前需要预先带套管钻至基岩,施工效率太低,故建议采用旋喷处理方案。

上述情况,究竟采用何种方案合适,请有类似经验的大侠指点迷津。不胜感激。
免费打赏
dsytgs
2009年03月10日 18:49:21
2楼
有经验的朋友,请指点指点。
回复