请教:300kW的负荷可以用单根ZRYJV电缆吗?
hanghang180
Lv.2
2009年03月09日 10:43:55
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问ZRYJV最大规格的电缆是多少?(公司没有这方面的资料,郁闷)还有用单根在施工难度上是不是比较大?相比用两根较小截面电缆并联来说哪种更经济更合理?谢谢!
请问ZRYJV最大规格的电缆是多少?(公司没有这方面的资料,郁闷)
还有用单根在施工难度上是不是比较大?相比用两根较小截面电缆并联来说哪种更经济更合理?谢谢!
免费打赏
crazyboy
2009年03月09日 11:07:20
2楼
不用多说,肯定没戏。
回复
gdx8785
2009年03月09日 11:09:57
3楼
见过的资料上:单芯YJV电缆最大可以到1000平方,大规格的需要定制,300以上分别是400;500;630;800;1000.
至于施工难度的问题请有施工经验的网友给予回答
回复
hanghang180
2009年03月09日 15:18:19
4楼
那就是说一般大家在做的都是用两根并联?
回复
caibingchen
2009年03月09日 18:51:10
5楼
条件允许的话建议3+1的单芯电缆选用,节约是一方面,还有一个是方便施工,就是2跟并列电缆与比较大,施工难度是存在的
回复