根据已设计好的图纸如何选择水泵?
lyulixin
lyulixin Lv.2
2009年03月09日 08:40:25
只看楼主

在做预算时,图纸上已设计好了喷淋系统和消火栓系统,但没有注明水泵的型号什么的,经理要我自己根据图纸选择水泵。比如:一工厂首层建筑面积4689M2,二层建筑面积2883M2,建筑高度10M,钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级。我数了下,喷淋头702个。问选水泵时怎么算它的扬程和流量?图纸如下:

在做预算时,图纸上已设计好了喷淋系统和消火栓系统,但没有注明水泵的型号什么的,经理要我自己根据图纸选择水泵。比如:一工厂首层建筑面积4689M2,二层建筑面积2883M2,建筑高度10M,钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级。我数了下,喷淋头702个。问选水泵时怎么算它的扬程和流量?图纸如下:
e18982cd38a6f54adfeb.rar
682 KB
立即下载
免费打赏
qiaoli16
2010年05月16日 09:11:42
2楼
扬程按阻力算。一共有多少阻力就选多大。管道、过滤器、、、、、、
回复
marlboro777
2010年05月17日 23:27:50
3楼
水泵型号不重要,重要的是有三个参数就可以选了,流量,扬程和功率。我已经很久不写水泵型号了。
回复
qbs111
2010年05月18日 08:39:27
4楼
楼上说的没错,要的是流量,扬程和功率三个参数,如果只写型号,对于施工单位购买水泵时就很麻烦的,有些外省设计的图纸,写的那些型号在本省那里是很容易找到,可是到了其他的省就难找了,如果要改的话还要回原来设计院写更改通知,如果只写三个主要参数上去,那么用那个厂的泵就行了,只要符合要求。
回复