请大家排除一下故障
tjw54300
tjw54300 Lv.2
2009年03月08日 12:22:03
只看楼主

在通电的情况下 总开关合闸 分路开关没有合闸 为什么分路开关进线端的铜排会烧掉 分路开关采用CDM1-63L/3300

在通电的情况下 总开关合闸 分路开关没有合闸 为什么分路开关进线端的铜排会烧掉 分路开关采用CDM1-63L/3300
lhjun150212
2009年03月08日 14:10:17
2楼
很显然在分路开关前有短路故障,不如有金属物体或临时接线问题等,短路电流不足使上级开关分段。
回复
zxcvbnm191
2009年03月08日 20:04:42
3楼
应该是短路问题。看看分路开关前无东西的话。就再换个开关看看
回复
htx2008
2009年03月08日 20:29:42
4楼
这种现象有两种可能:1.分支开关上接线处绝缘有问题。2.查看铜排上是否有放电痕迹,有的话那就是一定有短路发生过,(或是导电物品或是小动物)
回复
mr_yon
2009年03月09日 08:31:42
5楼
分路开关上端相间或对地短路.
回复
wjq215
2009年03月09日 08:43:58
6楼
同意二楼的观点,:victory: :victory:
回复
cyb7311
2009年03月09日 10:25:45
7楼
分支开关的安装螺丝松动,也可能造成烧毁的,相间短路的可能性最大。:)
回复
tjw54300
2009年03月09日 16:29:55
8楼
谢谢你们的说法 但是
你们说的这些都没有问题 现在郁闷的事怎么会烧TMY
回复