机外余压
zzljxl
Lv.2
2005年04月20日 11:52:12
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位高手假如机外余压是40PA它最多可以送多少米呀它是不是和冷水机组上的扬程是一个概念?
请问各位高手假如机外余压是40PA它最多可以送多少米呀
它是不是和冷水机组上的扬程是一个概念?
免费打赏
zmmagic
2005年04月20日 12:49:22
2楼
用白努力方程自己算啊,呵呵
流体力学都忘光了?
回复
zht2004
2005年04月22日 14:40:34
3楼
才40Pa啊
肯定是民用的
回复
xyzjm12
2005年04月22日 14:57:17
4楼
举双手赞成楼上的意见。
回复
hh12
2005年04月22日 16:17:07
5楼
哈哈
回复
georgeqiu1975
2005年05月09日 11:25:01
6楼
连最基本的流体力学都忘了,还在专业里头混啥?
回复
car1234
2005年05月09日 12:09:43
7楼
你们说的是静压吧
回复
xyzjm12
2005年05月10日 23:53:32
8楼
那就麻烦你来解释一下了!
回复