规范上有说一道线槽最多加一道隔板吗?
ld2012
ld2012 Lv.2
2005年04月20日 13:09:07
只看楼主

想请教大家:规范上有说一道线槽最多加一道隔板吗?有的话在哪里?对谢各位!

想请教大家:规范上有说一道线槽最多加一道隔板吗?有的话在哪里?
对谢各位!
免费打赏
ttt001
2005年04月20日 13:23:04
2楼
没有见过。不过,线槽加隔板的目的多是为了隔离是否需要防火或干扰,楼主准备加几道呢?
回复
ld2012
2005年04月20日 13:29:44
3楼
加了两道,审图意见说违反强规!
回复
ld2012
2005年04月21日 14:31:21
4楼
??
回复
金霸王
2005年04月22日 21:41:04
5楼
加了两道,审图意见说违反强规?你就装3条线槽嘛。
回复
ld2012
2005年04月25日 09:53:12
6楼
楼上的说的对,已经改了~
可就是不知道违反了哪跳强规~
回复
yant
2005年04月25日 10:32:00
7楼


估计不是多加一道隔板的问题,而是线槽里面敷设线路问题
回复
yant
2005年04月25日 10:32:03
8楼


估计不是多加一道隔板的问题,而是线槽里面敷设线路问题
回复
wl993
2005年04月25日 15:11:37
9楼


同意。应该是线槽里面敷设线路问题。
回复
浪淘沙
2005年04月25日 15:15:17
10楼
去问问审图的,是违反了哪一条,不就明白了
回复
everbobo
2005年04月25日 16:35:23
11楼
不能加层 散热得不到保证 影响整个线槽的电缆通流能力
想走多层 可以做多层的电缆桥架 槽盒就不行了