想请教大家:规范上有说一道线槽最多加一道隔板吗?有的话在哪里?对谢各位!
想请教大家:规范上有说一道线槽最多加一道隔板吗?有的话在哪里?
对谢各位!
2楼
没有见过。不过,线槽加隔板的目的多是为了隔离是否需要防火或干扰,楼主准备加几道呢?
回复
3楼
加了两道,审图意见说违反强规!
回复
4楼
??
回复
5楼
加了两道,审图意见说违反强规?你就装3条线槽嘛。
回复
6楼
楼上的说的对,已经改了~
可就是不知道违反了哪跳强规~
回复
7楼
估计不是多加一道隔板的问题,而是线槽里面敷设线路问题
回复
8楼
估计不是多加一道隔板的问题,而是线槽里面敷设线路问题
回复
9楼
同意。应该是线槽里面敷设线路问题。
回复
10楼
去问问审图的,是违反了哪一条,不就明白了
回复
11楼
不能加层 散热得不到保证 影响整个线槽的电缆通流能力
想走多层 可以做多层的电缆桥架 槽盒就不行了
回复