变电站10kV侧单母分段接线,两个所变分别接于两条母线,分段断路器合,所用变高压侧中性点经消弧线圈接地,如果1#所变消弧线圈发生单相接地会有什么现象,如何处理。这是仿真系统给出的现象:中央信号屏“1#所变消弧线圈接地”,“2#所变消弧线圈接地”,“I#母线接地”“II#母线接地”.处理的时候,当拉开分段后,”,“2#所变消弧线圈接地”,“II#母线接地”光子牌消失。后面就不知道如何查找了,是不是消弧线圈接地有独特的现象。
这是仿真系统给出的现象:中央信号屏“1#所变消弧线圈接地”,“2#所变消弧线圈接地”,“I#母线接地”“II#母线接地”.
处理的时候,当拉开分段后,”,“2#所变消弧线圈接地”,“II#母线接地”光子牌消失。后面就不知道如何查找了,是不是消弧线圈接地有独特的现象。
请各位多赐教!谢谢