住宅自喷问题
lishuli
lishuli Lv.2
2005年04月20日 09:38:37
只看楼主

请问各位:住宅各房间内设了自喷,试水装置放在什么位置合适。如果设在住户的卫生间或厨房内会不会引起住户反感。各位通常怎么做。

请问各位:住宅各房间内设了自喷,试水装置放在什么位置合适。如果设在住户的卫生间或厨房内会不会引起住户反感。各位通常怎么做。
免费打赏
hjw965
2005年04月20日 09:46:43
2楼
没碰到过,应该可行.
回复
小小法师
2005年04月20日 10:28:57
3楼
一般住宅内部是不设喷头的,只是在公共走道上设。如果一定要,就设在卫生间相对好一点。
回复
wanglifeng0813
2005年04月20日 14:53:30
4楼
你的问题少见啊!一般住宅内是不设喷头的,我个人觉的设在卫生间或厨房兼可。
回复
roberto2
2005年04月20日 16:38:28
5楼
<<高规>>上规定一类高层的高级住宅应设自喷(7.6.2.4条),试水装置可设在卫生间内
回复
ouyibing
2005年04月20日 21:36:16
6楼
谁说住宅内不设,超高层和一类高级住宅的居住用房均要设,当然试水最好设在卫生间,不过我从来没画过这种住宅。
回复
wp690
2005年04月20日 22:34:42
7楼
我画过超高...拉出去到核心桶统一试水.
超高都是高级住宅,卫生间试水档次低啊.....