书上说10kw以下的电机一般是直接启动,7。5kw的电机用16A/3pd的断路器行吗

书上说10kw以下的电机一般是直接启动,7。5kw的电机用16A/3pd的断路器行吗
ttt2050
2005年04月20日 09:16:25
2楼
电机的电流比较复杂,要考虑到一些辅助设备的影响,7。5KW的用16A肯定不行,直接启动冲击电流很大,用25A/3P并采用D型曲线的。
回复
xhmred
2005年04月20日 10:06:07
3楼
电动机最好不要直接启动.
再说光一个断路器是无法实现短路、过载、失压等一系列保护。
回复
gzd-hefei
2005年04月20日 10:31:59
4楼
这么麻烦 如果甲方自己考虑启动设备,我按正常的设备配电行么, 7。5kw的还用16A/3p
回复
chengyongkft
2005年04月20日 10:44:12
5楼
用16A的肯定行,象这种小型断路器脱扣电流在10倍左右.
回复
大鼻山
2005年04月20日 12:45:58
6楼
7.5KW电动机额定电流假设为16A,启动电流取7倍,则为16*7=112A。这个数值仅考虑了周期分量。当选择瞬时脱扣器时,应避开电动机全启动电流(含非周期分量。取周期分量的1.6~2倍),则为224A。
因此,若选择20A的断路器,则其瞬时脱扣电流应大于224A(否则会误跳闸)。此时的断路器瞬时倍数要取224/20=13倍以上。
回复
jiu
2005年04月20日 13:31:20
7楼
全是纸上谈兵,用15A的自动开关、20A的交流接触器一点问题都没有。
回复
ccc99
2005年04月20日 15:26:11
8楼
同意楼上的
回复
nlb
2005年04月20日 18:55:45
9楼

Y系列7.5kw电机全压启动用16A、瞬动10倍的断路器是不可靠的,只有在其瞬动脱扣器正误差时才行。
回复
hys_nc
2005年04月20日 20:52:38
10楼
使用20A的塑壳断路器,一点问题都没有!
接触器采用20A的
回复
jiu
2005年04月21日 08:28:47
11楼
自动开关的功能之一是“在配电线路中用来保护电动机的过负荷和短路”。请问各位坚持使用20A断路器的设计师,20A的自动开关如何保护7.5KW的电动机不过负荷?还有“保护电机用自动开关瞬时脱扣动作电流为脱扣器整定电流的12倍”!这个12倍与10倍相比是正还是负啊?