请教避雷措施这样是否可以?
hemaobiao123
Lv.2
2009年03月06日 19:27:19
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
矮的蒸汽管道避雷可否接入高建筑的避雷网?请多多指教!
矮的蒸汽管道避雷可否接入高建筑的避雷网?
请多多指教!
免费打赏
mikeyjj
2009年03月08日 16:01:12
2楼
不明白问题是什么意思
我只知道在避雷针的保护范围内就可以防雷,高建筑下边有接地网,接地电阻有要求,不能太大,试验规程中有规定。蒸汽管道应该也有接地,每隔一定距离设一接地线与地网连接。
回复
fg56h
2010年05月08日 14:53:56
3楼
顶一下
回复
poi1956
2010年05月08日 20:39:29
4楼
矮的蒸汽管道里面跑的是煤气还是蒸气哟
回复
wlszjs
2010年05月08日 20:55:23
5楼
没看懂楼主的意思
回复
qq2193215
2010年05月09日 00:29:29
6楼
进出建筑物的金属管道应接地,应与meb箱联结
回复
相关推荐
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
配电箱与桥架连接处的两种做法!
电气工程
管道支架制作与安装的质量问题及对策
电气工程
电气工程安装可视化通用技术交底卡
电气工程
止回阀与倒流防止器有什么区别?
电气工程
什么是干接点?什么是湿接点?
电气工程
线管预埋、钢筋砼暗敷标准化实施图集
电气工程
为什么功率因数不是越高越好,而是0.9左右最好?
电气工程
家用电器烧了,谁的责任
电气工程
创优工程机电检查专家关注“十要点”
电气工程
多交通核建筑对电梯系统的影响
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开