低压侧0.4kV,至低压屏可以用电缆吗?应该用多大?
低压侧0.4kV,至低压屏可以用电缆吗?应该用多大?
2楼
可以的,《10/0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》上的数据是YJV3X4(1X240)+2(1X240).如果离的远的话应该还要大。
[
本帖最后由 混在电气 于 2009-3-6 16:08 编辑 ]
回复
3楼
谢谢楼上的,刚才问了工程师,结果是用YJV-3x[(3x240)+2x240]
距离是十米左右
回复
4楼
如果用YJV-2x(1x300)+1x300的可以吗?
回复