请教:800kVA变低至低压屏可以用电缆吗?
hanghang180
2009年03月06日 15:44:25
只看楼主

低压侧0.4kV,至低压屏可以用电缆吗?应该用多大?

低压侧0.4kV,至低压屏可以用电缆吗?应该用多大?
免费打赏
混在电气
2009年03月06日 16:03:55
2楼
可以的,《10/0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》上的数据是YJV3X4(1X240)+2(1X240).如果离的远的话应该还要大。

[ 本帖最后由 混在电气 于 2009-3-6 16:08 编辑 ]
回复
hanghang180
2009年03月06日 18:07:37
3楼
谢谢楼上的,刚才问了工程师,结果是用YJV-3x[(3x240)+2x240]
距离是十米左右
回复
gsjqqxy
2009年03月10日 00:22:19
4楼
如果用YJV-2x(1x300)+1x300的可以吗?
回复