急求对旧房子的防雷接地解决办法(考虑利用新建的建筑基础作接地)
xch860908
xch860908 Lv.2
2009年03月05日 19:49:52
来自于防雷减灾
只看楼主

有部分房子全是新建的(现设计的防雷接地符合规范),但另部分是20年前建的房子不符合现今的防雷规范。现对那部分旧房子进行改造,要求对其进行防雷接地设计。目前有这一想法:利用周围新建的建筑基础作接地,把旧房子的防雷引下线引至该新建的建筑,共用同一接地体。(新旧建筑地下室存在着高度差,同样地上的也存在高度差)。不知有没违反防雷建筑规范,如果有,请各位前辈留言指点。如果没没违反防雷建筑规范,此方法又可行,也请各位前辈指点。

如果可行又该注意哪些问题
免费打赏
xch860908
2009年03月09日 16:20:04
2楼
:( :( :( :( :( :( :(
回复
dljeth
2009年03月09日 22:54:04
3楼
独立建筑物要有自己的防雷接地,引下线引到别的建筑是不好的,一旦引下线断了要出事故的。建议你给旧楼打独立接地体,用点角钢扁铁,测量合格后再和其它建筑通过接地井连接在一起。
回复
fg56h
2010年05月08日 14:54:28
4楼
顶一下
回复
wx_1647521335269
2022年03月17日 20:55:08
5楼

顶一下

回复

相关推荐

APP内打开