求教:请各位高手解答.
iori_sam
iori_sam Lv.3
2009年03月05日 17:11:00
只看楼主

RT,请问各位:当变电所采用交流操作时,是否需要设置类似直流操作的直流屏的东西,还是直接在变电所内就地操作,将操作的按钮什么的装在高压柜上就可以了?

RT,请问各位:当变电所采用交流操作时,是否需要设置类似直流操作的直流屏的东西,还是直接在变电所内就地操作,将操作的按钮什么的装在高压柜上就可以了?
免费打赏
lingxuct
2009年03月05日 17:21:40
2楼
楼主是成套厂的还是设计或业主?
变电所的电压等级是多少?
变电所内有几个电源(进线),几个出线,几台多大的变压器?
高压保护采用什么(常规电磁继电器还是综保)?
回复
dgiz
2009年03月05日 18:37:39
3楼

问得很专业,看来楼主是新手!问题中最基本的是要解决如果停电了,那用什么作为操作电源?
回复
lingxuct
2009年03月06日 07:24:52
4楼
所以,装的是什么样的设备,就需要用什么电源,从可靠性出发考虑。
回复
xiazyia
2009年03月06日 08:03:55
5楼
既然是交流操作,还要直流电源干什么呢?做其他用途吧.比如照明灯.
回复
jxg2313
2009年03月06日 13:31:00
6楼
如交流操作,开关选型,要选交流线圈!交流的引线很有讲究,又有EPS或者保安电源,考虑可靠行,2个都要有,因为停电后操作就要靠EPS供电(保安电源也会停电)
回复
jasonhe
2009年03月06日 13:43:00
7楼
大型的变配电所都有直流操作机构的啦
回复