审图意见!
城市边缘
2005年04月19日 15:32:28
只看楼主

一个五星级宾馆,五层,面积两万多,电源情况为两路高压+发电机,低压母线自动联络,有几点审图意见和大家讨论一下:1:本楼属于一二级高级宾馆,按规定,厨房属于一级负荷,客梯属于二级负荷,这些回路均应有双路供电回路(末端切换),同时各客梯也需要双路供电回路,才能在火灾时一路停电,另一路保证电梯迫降首层。详JGJ/T16-92第3.1.2条,表3.1.2;GB50116-98第6.3.1.9条。2:由于发电机作备用电源,需补充说明,各消防回路出线开关应有不同延时,以免消防动力同时启动造成发电机熄火停机。详JGJ/T16-92第6.1.5.2条。

一个五星级宾馆,五层,面积两万多,电源情况为两路高压+发电机,低压母线自动联络,有几点审图意见和大家讨论一下:
1:本楼属于一二级高级宾馆,按规定,厨房属于一级负荷,客梯属于二级负荷,这些回路均应有双路供电回路(末端切换),同时各客梯也需要双路供电回路,才能在火灾时一路停电,另一路保证电梯迫降首层。详JGJ/T16-92第3.1.2条,表3.1.2;GB50116-98第6.3.1.9条。
2:由于发电机作备用电源,需补充说明,各消防回路出线开关应有不同延时,以免消防动力同时启动造成发电机熄火停机。详JGJ/T16-92第6.1.5.2条。
第一条:我以措施为依据,厨房属二极负荷,我觉得措施分类更具体,而且是2003年出的,民规是92年的。二级负荷应该可以不用末端切换。
第二条,我在发电机母线的非消防回路出线开关装设了分励脱扣,消防时远程控制切断非消防电源。请各位发表一下看法。
免费打赏
城市边缘
2005年04月20日 09:27:55
12楼
所有的规范第一页都写着:“除执行本规范外,尚应符合国家或专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。”从来没有说有矛盾的时候以什么为准,这是我们做设计人的一贯作风了吧。
回复
joanri
2005年04月20日 10:00:10
13楼
接在发电机应急母线的非消防回路,设置欠压脱扣有点麻烦,如果平时市电停
这时属于平时应急状态,发电机起动后还必须人为把非消防回路合上(除非断路器设置电动操作,发电机起动信号联动)。最好的办法是在消防报警系统软件里设定这些控制顺序。如果没有消防系统,我看也只有采取设置欠压脱扣了(省钱就设置手动复位即可)
回复