请问电度表是3×220/380V,3×1.5(6)A而互感器是600/1的可不可以用。谢谢 :handshake :time:
请问电度表是3×220/380V,3×1.5(6)A而互感器是600/1的可不可以用。谢谢 :handshake :time:
2楼
电度表是3×220/380V,3×1.5(6)A而互感器是600/1的————不可以用!!!将互感器换成600/5的就行了!!
回复
3楼
互感器二次电流不一样!!电度表配互感器,要求互感器二次必须是5A。电度表为1.5(6)A,否则计量不准!
回复
4楼
3×1.5(6 ) 是怎么个意思?以前记得看过书 忘记了。。高手解释一下
回复
5楼
3×1.5(6 ) 是怎么个意思?——————再看看书!!
回复
6楼
3代表是三相电流输入
1.5代表标定电流1.5A,是指这只电表的设计的各项参数是以1.5A为基准的.
6代表最大额定电流为6A,是指这只表最大能承受6A的的电流并安全正确地计量!
回复
7楼
:kiss: :victory: :handshake :time:
回复
8楼
2楼的对!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
9楼
请加入群85474556
回复
10楼
:) :) :) :) :)