请问电度表是3×220/380V,3×1.5(6)A而互感器是600/1的可不可以用。谢谢:handshake

请问电度表是3×220/380V,3×1.5(6)A而互感器是600/1的可不可以用。谢谢:handshake
免费打赏
lingxuct
2009年03月03日 21:26:26
2楼
可以用,倍率是600,但这么大倍率,在小负荷(120A以下)时灵敏度较低,你完全可以用600/5的电流互感器。
回复
dzlsljh
2009年03月12日 17:01:44
3楼
赞同,250/5的也可以