插座回路漏电断路器选单极好还是双极好?
liqian810212
2005年04月19日 13:24:45
来自于断路器
只看楼主

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
免费打赏
goodren
2005年05月03日 17:13:34
42楼
主要是安全,双极漏电开关不会出现回电烧设备的现象
回复
simple1234
2005年05月04日 00:37:34
43楼


注意:没有1P的漏电,最少1P+N。L。N都断的。。。。如何解释?
回复
gxj15663
2005年05月04日 13:51:58
44楼
以下是引用bgt在2005-05-03 13:35:00发表的内容:

用两极安全啊 1P只能断一极 火线和零线接反的话 漏电的话还是可以跳的 只不过断零线 火线还在负载上 那漏电保护还有什么用 等电死人啊

我觉得用1P+N就够拉,技术措施第4.3.6条N线一般不需要断开。至于火线和零线接反那不应该考虑在设计里,如果那也要考虑的话,我们要考虑的问题就多拉!火线和零线不能接反那是施工技术人员最基本的知识!
回复
zhoushu8
2005年05月04日 15:12:03
45楼
注意:没有1P的漏电,最少1P+N。L。N都断的。。。。如何解释?


没有1P的漏电??你要去找个漏电开关看看,N不断的多着呢
回复
zyg19811006
2005年05月04日 23:48:32
46楼
2p建议用在功女大的场合
回复
ks-lnj
2005年05月05日 09:02:32
47楼
我用1P+N的,效果很好。
回复
matthue
2005年05月05日 11:02:14
48楼
漏电附件的话,线圈在哪里?所谓“单极”的是P+N线,所谓“双极”的是P+P线。2P的断路器在用于单相回路时为什么不能用“单极”的呢?
漏电保护的目的在于保护人身安全,N线带过大电流(30mA)明显对于易触及的场所(如:住宅、办公室)是很危险的,所以除了TN-C系统的PEN不能切断外,在上述场合,切断N线比较明智,但没有必要使用2P(只是因为考虑到曾经的价格因素)。
1P+N切断P、N多为机械连锁,但部分产品存在时延,对于切断要求较高的场所(如:易燃易爆场所)不建议使用。
回复
matthue
2005年05月05日 11:06:24
49楼
纠正:“N线带过大电流” 应为
Ip-In<=30mA
回复
chentao1118
2005年05月05日 17:14:02
50楼
50楼的朋友,有一点我不敢苟同,从厂家的样本上看1P+N是不会切断N线的,但是零序电流互感器还是检测N线电流,当故障时还是切断相线,而2P的断路器却可以同时切断两根线,一般用于单相回路中,便于故障时的检修,同时防止相线和N线搞混
回复
wjcabc
2005年05月05日 18:29:59
51楼

支持2P。 1P+N即使接线正确也有缺陷。比如N线接地故障,故障线路无法从回路断开。
回复

相关推荐

APP内打开