插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
32楼
呵呵!!说的好!!安全第一,设计还是保守好!
回复
33楼
单极和双极的价钱相差很大吗?
回复
34楼
我一般都用2P,很少用1P+N的。
回复
35楼
我用2P多。曾经照明用1P,审图的说保护不好。
回复
36楼
2p 和 1P+N 都跳, 但N没有短路分断能力, 不象2P都有保护作用
回复
37楼
偶一般ye都选用2P的!
回复
38楼
应该选2P漏电开关
回复
39楼
有很多审图的把用1P或1P+N是违反强条,我觉得有点牵强,但也不是毫无道理,至少是个较大的毛病.应该选2P.
我的理由是,假设相零搞反,发生人员触电事故,肯定那人就完蛋了.而相零搞反的概率不低的.
回复
40楼
没意思
回复
41楼
用两极安全啊 1P只能断一极 火线和零线接反的话 漏电的话还是可以跳的 只不过断零线 火线还在负载上 那漏电保护还有什么用 等电死人啊
回复