插座回路漏电断路器选单极好还是双极好?
liqian810212
2005年04月19日 13:24:45
来自于断路器
只看楼主

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
免费打赏
xx_cat
2005年04月26日 12:41:34
22楼
1P+N与2P的区别是前者参考零担不断开零(因为与1P+N连用的是1P开关,所以断路器跳闸后只跳开火),1P+N的零是取自零排的,负载的火区开关下口,零实际取的是零排;
2P则不然,开关的上下口的零是分开的,负载接的是开关下口的零,当断路器跳闸后,负载的火与零都断开了。
回复
zyf6737
2005年04月26日 17:16:08
23楼
2P和1P+N的都可以!

回复
liuyijunyijun
2005年04月26日 17:41:36
24楼
2P则是当断路器跳闸后,负载的火与零都断开了。

区别是1p+n 只在相线上装设保护模块,相线发生故障时-------断路器跳闸后只跳开火
而中性线故障时则不会动作
回复
phfly
2005年04月26日 21:45:37
25楼
明白了
回复
byhnet
2005年04月26日 22:49:06
26楼
我觉得用2P的比较好
回复
kkllfgl
2005年04月27日 08:34:08
27楼
插座回路漏电断路器我们都采用双极的。
回复
binbinsky_leo
2005年04月27日 12:17:57
28楼
1p+n 我喜欢!!哈哈!!我一般都是这么做的,除了一些特殊的场合!
回复
li-9926
2005年04月27日 15:26:00
29楼
插座回路一般都用2P,这样更安全点了。设计以安全为主,别忘了!
回复
mofei198117
2005年04月27日 19:13:03
30楼
同意此观点:人工智能漏电断路器的原理就是检测零序电流。断路器后漏电,则产生零序电流,当零序电流达到设定值时,断路器跳。
1P+N即是将零线进开关,目的是进出回路都通过零序电流互感器,这样才可检出零序电流。
1P+N它实际就是单极断路器。(记得我老师也这么说过)
回复
lqf31
2005年04月28日 10:19:35
31楼
1P+N好,我用C45N或DPN
回复

相关推荐

APP内打开