插座回路漏电断路器选单极好还是双极好?
liqian810212
2005年04月19日 13:24:45
来自于断路器
只看楼主

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
免费打赏
qjs108
2005年05月19日 12:56:17
92楼
N线只有在特定的情况下可断,N线对地电压为零的情况下
回复
lqhrjp
2005年05月19日 17:11:24
93楼
有这么几种开关1、单极漏电开关,检测相零线零序电流,短路、漏电时只断相线,这应该称之为1P+N。2、检测相零线零序电流,漏电、短路时断相线和零线,这应该称之为DPN开关DPN的含义可能就是断相零的意思,3、双极开关,检测相零线零序电流,同时不论相线或零线过负荷和短路都可以跳闸,这就是双极漏电开关,仅从道理上讲,DPN可以克服单极开关缺点,也可满足保护的有求,只是不如双极开关更可靠,不用多说想想就可以清楚
回复
lqhrjp
2005年05月19日 17:12:40
94楼
有这么几种开关1、单极漏电开关,检测相零线零序电流,短路、漏电时只断相线,这应该称之为1P+N。2、检测相零线零序电流,漏电、短路时断相线和零线,这应该称之为DPN开关DPN的含义可能就是断相零的意思,3、双极开关,检测相零线零序电流,同时不论相线或零线过负荷和短路都可以跳闸,这就是双极漏电开关,仅从道理上讲,DPN可以克服单极开关缺点,也可满足保护的有求,只是不如双极开关更可靠,不用多说想想就可以清楚
回复
欧零圈
2005年05月19日 19:12:13
95楼
1P也能检测漏电????

惊讶
回复
老字号
2005年05月20日 16:12:32
96楼
规范有要求,漏电断路器的选择,在单相回路宜选用二极。在三相四线回路宜选用四极。可看看规范,不知是否对
回复
plainlife
2005年05月20日 16:25:18
97楼
2P的较好,1P+N也可以
回复
plainlife
2005年05月20日 16:28:21
98楼

那本规范?
回复
feifei78
2005年05月20日 16:30:14
99楼
我确实没见过1P的漏电断路器,麻烦举例。谢过先``

这位大哥算白搞设计了!哈哈~~
回复
老字号
2005年05月20日 16:33:42
100楼
漏电断路器的选择,规范写的非常清楚,见《GB13955-92》5.2
回复
feifei78
2005年05月20日 16:44:10
101楼
2P漏电断路器主要用于TT系统,一般的TN-S,TN-C-S系统用1P或1PN问题都不大。不过我比较倾向1PN,因为1PN是继1P后,厂家大力推广使用的,应该比较可靠安全吧!1P的漏电开关奇胜就有!
回复

相关推荐

APP内打开