插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
102楼
漏电保护器安装和运行《GB13955-92》5.2
回复
103楼
漏电保护器安装和运行《GB13955-92》5.2 的内容如下
5.2 根据电气设备的供电方式选用漏电断路器
a.单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器;
b.三相三绕式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电断路器;
三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的回路,应选用三极四线式、四极四线式漏电断路器。
回复
104楼
漏电保护装置的极数应按线路特征选择。单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力和照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。漏电保护装置负载側的线路必须独立。(仅对此进一步的说明 供同行门参考)
回复
105楼
1P+N是检测N线不断N线,2P是断N线
回复
106楼
1、2P和1P+N都可以。
2、我个人认为1P+N就可以满足要求,没必要再在图纸上给业主增加投资。
3、2P和1P+N的区别应该是断零与否。2P断零,1P+N不断零。
4、图纸中1P的开关是用于照明等单相用电回路,若你用于插座等需要漏电保护的用途,生产
厂家就按1P+N处理.
回复
107楼
就按规范做不就行了,这有什么好多谈的,上海审图公司就是这样审图的,各地是否不一样呢.国标应该是通用的吧,N线可以和相线一起断,《民规》也有这方面的说明
回复
108楼
插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
回复
109楼
插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
回复
110楼
首先你该知道怎么检测的漏电吧
一P你能检测出漏电你强
那你还用不用哪个开关了啊
有电流就跳
你当摆设啊
呵呵
搞笑
回复
111楼
2P。
还争吵什么?
回复