插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
82楼
有钱用2P,没钱用1P+N
回复
83楼
我同意39楼的意见
回复
84楼
从安全角度讲2P更好些,强烈建议用2P的断路器
回复
85楼
我想大家是不是都忽略了一个问题,既然是漏电开关那么单级和双级应该是都可以用罢,而且应该是也可以起保护作用,那么为什么设计人员用双级的居多呢?我想他是考虑了在N线前端掉落时,N线上可能感应出较高电压而达到不安全的危险。在这时如果接地不好甚至没有PE线,你说有没有危险呢?!
回复
86楼
普通民用插座回路,就用单极的就行了,本身就不是特别重要的东西,不需要那么高的级别的东西!
回复
87楼
我们单位都是用1P的,没人说我们
回复
88楼
一般都选用2P的!
回复
89楼
如果在总空开中已经设了3P+N的,那插座回路还需要设2P或1P+N吗?
回复
90楼
N线可断 pe线不可断
回复
91楼
楼上的没说到本质,我认为1P与2P及1P+N的最大区别是断不断零线的问题,我认为用1P较好,因为在三相不平横的情况下,中性线对地有电压,断中性线有危险。大家画画矢量三角型便知道了,我们要用理论来指导实践。
回复