求助:发电机的励磁问题!谢谢!
smxliubo001
2009年03月03日 14:58:35
只看楼主

发电机所用永磁机为400HZ,而励磁机用150HM为什么,它们之间是怎么样转换及工作原理。谢谢!

发电机所用永磁机为400HZ,而励磁机用150HM为什么,它们之间是怎么样转换及工作原理。谢谢!
免费打赏
lya1109
2009年03月07日 19:29:36
2楼
工作原理:永磁机作为副励磁机(转子为永久磁极,不用励磁),由发电机同轴拖动,永久磁极转子切割副励磁机线圈,发出交流感应电流,经自动调节整流装置改变为直流电源,为励磁机转子提供励磁电流,励磁机转子带电后(相当于磁极)切割励磁机线圈,产生感应电流,由硅整流装置为发电机转子提供励磁电流。
至于为什么用400HZ,及150HZ,我想可能是为了便于整流?
还有,副励磁机的容量不可能做的很大,所以在频率上考虑?
回复
smxliubo001
2009年03月16日 18:42:19
3楼
谢谢!做成400HZ及150HZ是不是为了方便整流外,还有就是更稳定。因为频率越高越稳定。
回复
electricity
2010年04月03日 14:27:36
4楼
永磁机作为副励磁机(转子为永久磁极,不用励磁),由发电机同轴拖动,永久磁极转子切割副励磁机线圈...

请问副励磁机线圈不是在转子上吧, 如果在肯定无法切割磁力线? 如果副励磁机线圈是静止的, 比如在定子上, 那么它产生的电流给主励磁机还是通过滑环或者电刷?
回复