请问该题怎么解答?18、有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度 A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度 C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度

请问该题怎么解答?


18、有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度
A, A房间22度,B房间32度
B, A房间21度,B房间30度
C, A房间19度,B房间32度
D, A房间19度,B房间33度
免费打赏
hvacmagicman
2009年03月03日 21:55:39
2楼
通过热平衡求解
回复
gyanboo
2009年03月05日 16:25:12
3楼
室内18度是忽悠人的!
回复
gyanboo
2009年03月05日 16:32:49
4楼
主要是A房间:2+3000*1.2*1.00*(30-Ta)/3600=9呢?
还是:2+3000*1.2*1.00*(30-Ta)/3600=9*(Ta-(-12))/30
要不要考虑由于房间温升而导致与室外传热量增加?