请教如何计算热负荷
bjgdlsg
bjgdlsg Lv.9
2009年03月02日 14:21:01
来自于采暖供热
只看楼主

计算一个房间得空调热负荷,房间一面墙和外界接触,另外三面墙在室内,房间的维护结构散热量2000W,室内设备散热10000W,使用鸿业暖通计算软件计算的,如果按照内区房间算热负荷为-8000W,如果不按照内区房间算的话,软件就不再计算设备散热,热负荷是2000W,我就糊涂了,这个房间应该不是内区房间,为什么就不计算设备散热呢?谁能给我答案呢?关于内区房间的计算真让鸿业计算软件给我弄糊涂了,因为我不是暖通专业因而对于计算负荷总是弄不清楚,谢谢了。

计算一个房间得空调热负荷,房间一面墙和外界接触,另外三面墙在室内,房间的维护结构散热量2000W,室内设备散热10000W,使用鸿业暖通计算软件计算的,如果按照内区房间算热负荷为-8000W,如果不按照内区房间算的话,软件就不再计算设备散热,热负荷是2000W,我就糊涂了,这个房间应该不是内区房间,为什么就不计算设备散热呢?谁能给我答案呢?关于内区房间的计算真让鸿业计算软件给我弄糊涂了,因为我不是暖通专业因而对于计算负荷总是弄不清楚,谢谢了。
免费打赏
lrd2334
2009年03月02日 20:52:20
2楼
房间内有什么散热设备啊,散热这么多,10000W?
回复
bjgdlsg
2009年03月03日 14:33:44
3楼
房间有是电气设备,放热量比较大。