在第一次断电时,甲方尝试性带负荷拉闸,通电半小时后,再把开关网上打,打不上去。施工单位派人检查,为断路器前端汇流排绝缘烧毁,导致短路,使得总开关跳闸。甲方认为是施工单位施工不当,断路器前端汇流排与螺丝压接处松动,接触电阻大,发热烧毁绝缘。监理方认为是甲方带负荷拉闸所致。施工方认为是开关厂质量原因。大家来看图讨论一下。第一张

2009年03月02日 12:00:07
2楼
第二张,汇流排及绝缘
回复
wlm192
2009年03月02日 12:01:15
3楼
第三张,汇流排绝缘近照
回复
wlm192
2009年03月02日 12:03:48
4楼
糊了111111111
回复
guihuacun
2009年03月02日 14:36:02
5楼
第三张图,汇流排上有击穿点。

故障有三种可能:
1.超负荷引起绝缘薄弱处击穿。
2.汇流排本身质量问题。
3.安装时没仔细清理汇流排上的金属杂质。
回复
tcchezhong
2009年03月02日 15:21:21
6楼
汇流排,是谁施工的?(事故责任方)
汇流排,谁去监造的?出场试验的合格表上都填写了哪些数据?
安装前,做了哪些试验?
各级保护整定是否合适?烧坏了,为什么上级保护没有动作?
回复
wlm192
2009年03月02日 15:49:17
7楼
回五楼:所烧毁的断路器是16A的,换上新的断路器后测量电流为8A,2.5m2的线,故2或者3可能性较大。但是之前这个配电箱已经安全运行了一个月没有出现问题,可能是汇流排质量问题吧

回六楼:总断路开关已经动作了,如果不动作就要酿成大祸了。这是断路器进线端短路,断路器怎么会动作呢?
回复
爱芳的日子
2009年03月02日 20:06:11
8楼
会不会是后面不正常的负荷导致尖峰电流,从而导致绝缘击穿,导致短路呢?
回复
winkie
2009年03月02日 22:00:26
9楼
个人观点,盘柜装配质量问题

监理方认为是甲方带负荷拉闸所致, 照片中不是刀闸,是空气开关, 是可以带负荷开断的.
回复
xuxianjie
2009年03月02日 22:58:54
10楼
我的意见:
1 应该与带负荷拉闸没有关系,因为不会导致汇流排或线烧,若是隔离开关,也只会烧开关触头.
2 明显是线或者汇流排有接线松动的地方,长时间发热导致绝缘受损.火线对地短路,进而引起相间短路.
3 绝缘击穿不可能,没有那么高的电压.大电流会使绝缘受损,但那样会使那条线路全部损坏.
回复
lingxuct
2009年03月03日 17:35:03
11楼
从第二第和第三张图上看,汇流排击穿部位并不在开关接线附近,而是在中间,绝缘护套烧损后短路,其原因可能是:
1、绝缘护套没套好,或质量不好,绝缘性能不合格;
2、不是在拉开开关时,而是在合开关时,开关固定的卡条松动,合开关往上的力使开关上汇流排碰到柜子固定开关的钢板,汇流排护套松动或脱出而短路!
3、总结:有护套不好的问题,更有安装不牢固的问题(卡条不松动或开关有没卡在卡条上的可能),就是汇流排上没护套,也不一定会短路!!!
回复