2楼
从不对称短路中分解出来的对称分量,逆时针旋转。
回复
3楼
不具体!!!!!能不能详细说明一下负序,零序电流是用来衡量是什么的,怎么产生的!!!!
回复
4楼
负序电流应该是一种不正常电流,他是在三相或单相线路发生不对称短路情况下,三相电流有原来的只有正序矢量变成了由正序、负序和零序分量组成的合成不对称短路电流。正序:顺时针方向旋转,负序:逆时针方向旋转,零序:同向。通常我们都不希望出现后两种电流。
回复
5楼
学习中.......................................................................
回复
6楼
在《工厂供电》或《电力系统分析》或《供配电手册》上,不难找到。
回复
7楼
负序电流、零序电流都是在故障情况下出现的。正常情况下没有这两种电流产生。出现故障:三相短路、负荷不对称的情况下为了分析计算,把不对称的三相电流分解成对称的电流,出现了正序、负序、零序电流的说法。三相电流有原来的只有正序矢量变成了由正序、负序和零序分量组成的合成不对称短路电流。正序:顺时针方向旋转,负序:逆时针方向旋转,零序:同向。通常我们都不希望出现后两种电流。
回复
8楼
楼上几位都说错了,负序是顺时钟、正序是逆时钟!
回复
9楼
负序、0序都是教科书上的电流。
一种数学变换。
不过也能监测到负序、0序
回复