请问各位同仁,最近做一个住宅,是框架剪力墙结构,剪力墙有一般的也有短肢的,这个短肢墙的抗震等级要比一般墙提高一级吗?盼回复,谢谢各位啦!

请问各位同仁,最近做一个住宅,是框架剪力墙结构,剪力墙有一般的也有短肢的,这个短肢墙的抗震等级要比一般墙提高一级吗?盼回复,谢谢各位啦!
免费打赏
shine0420
2009年02月26日 23:27:38
2楼
没人回???????
回复
rosedog
2009年02月27日 09:46:32
3楼
个人认为不必要提高抗震构造措施!
仅仅是个别,不影响整体!

要把握量与质的关系!
回复
lt77887788
2009年04月03日 00:21:23
4楼
个别的可在satwe中单独指定
回复
小结不易
2010年03月18日 20:21:33
5楼
对,需要提高1级。详见高规。
回复
wuxuenan1999
2010年03月18日 20:54:20
6楼
提高一级采用,可单独指定
回复
wuyonghe0001
2010年03月20日 15:37:47
7楼
短肢剪力墙是要提高一级进行设计,见高规中的规定.因短肢剪力墙抗震性能较一般普通剪力墙差,现阶段设计及破坏经验少,规范采用保守的做法.