大家看看这个图怎么放机组好,谢谢
zidane520
zidane520 Lv.2
2005年04月18日 18:55:26
只看楼主

唉,大学四年恍惚间就过来了,毕业设计,拿到图才发现什么都半吊子,根本无从下手,希望已经工作的师哥师姐,正在做毕业设计的兄弟姐妹,来帮我一下,谢谢了我不知道机组应该放在哪里合适,因为本来这个楼的面积就不是很大,不可能把机组放在楼里面吧,而且也没有地下室,所以我就糊涂了

唉,大学四年恍惚间就过来了,毕业设计,拿到图才发现什么都半吊子,根本无从下手,希望已经工作的师哥师姐,正在做毕业设计的兄弟姐妹,来帮我一下,谢谢了

我不知道机组应该放在哪里合适,因为本来这个楼的面积就不是很大,不可能把机组放在楼里面吧,而且也没有地下室,所以我就糊涂了
e5834c9e6b44beffc181.rar
0 B
立即下载
免费打赏
cui_fengkui
2005年04月18日 19:15:24
2楼
你用什么空调系统,风冷冷水机组、水冷冷水机组还是商用空调机组。
回复
zidane520
2005年04月18日 20:11:37
3楼
冷却塔+集中水冷冷水机组+风机盘管+新风系统

谢谢版主帮忙了
回复
zidane520
2005年04月19日 12:31:09
4楼
谢谢大家帮忙了,我在线等呢,给个草图就行,我是没有思路
回复
hh12
2005年04月19日 12:47:26
5楼
现在的积分真难挣啊!只能靠浏览电子样本来挣一点可怜的积分!
回复
zidane520
2005年04月19日 14:02:14
6楼
版主哥,帮忙啊
回复
cui_fengkui
2005年04月20日 21:53:33
7楼
我对你的这个设计提出几点建议:
1、是否可以使用风冷冷水机组,机组可以放在二层平台上,或三楼房顶。
2、如一定要用水冷冷水机组,可以考虑在二层平台上加盖设备间,一定要考虑屋面的承重问题。
2、你的图中字体种类太多,共7种,而且都不可识别;最好用一种常用字体。
回复

相关推荐