开贴讨论交流下酒店中央空调设计
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2009年02月26日 15:28:23
来自于中央空调
只看楼主

到目前为止,五星级酒店做了2个,四星两个,三星一个,目前在配合一个号称超五星酒店装修。 图画多了,有点乏味,这是后话虽然不是做设计的,但老师傅带着也学到一点点,画图过程其实也是设计过程,只是很多大的方向是领导定的 我想和大家交流下,顺便问几个问题,有点困惑1.负荷计算问题:客房标准间计算出来后,可以统计出客房部分总冷负荷,设计师说客房按150W/M2估算,走道130W/M2,我觉得好像偏大了点(地点福建),再者是冷冻站的初选是按统计出来的总冷量的75%~85%选择主机,热负荷大概是按总冷负荷30%选锅炉供热,这30%是师傅的经验数据,不知大家持什么样的看法?

到目前为止,五星级酒店做了2个,四星两个,三星一个,目前在配合一个号称超五星酒店装修。
图画多了,有点乏味,这是后话
虽然不是做设计的,但老师傅带着也学到一点点,画图过程其实也是设计过程,只是很多大的方向是领导定的
我想和大家交流下,顺便问几个问题,有点困惑
1.负荷计算问题:客房标准间计算出来后,可以统计出客房部分总冷负荷,设计师说客房按150W/M2估算,走道130W/M2,我觉得好像偏大了点(地点福建),再者是冷冻站的初选是按统计出来的总冷量的75%~85%选择主机,热负荷大概是按总冷负荷30%选锅炉供热,这30%是师傅的经验数据,不知大家持什么样的看法?
2,客房采用四管制,基本上和水专业的水管一起走客房中的竖井,每两个客房之间都有水管竖井和通风排气井,前面几层有时候设2管制水系统,在机房内进行供冷水和热水的转换,请问下,客房有必要四管制吗,福建这地方,冬天哪有可能同时供热又供冷的,有的说是过渡季节使用,觉得好没必要,可能是酒店星级高了吧,纠结啊。搞得管井都是那么大。
3.还顺便问下谁有阀门的相关资料,特别是自力式平衡阀和数字锁定平衡阀门在什么时候使用,那阀门真的可以做到阻力调节吗,感觉有时候设计的水路系统的几个分支管路差异很大,平衡阀真的有像厂家说的那种效果吗?


房地产危机中,五六百号人的设计院也沦落到凄凉的地步了
上网时间多了,大家知无不言,聊聊天,交流下工作经验也不错
给自己充电,给别人放电

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 10:10 编辑 ]
免费打赏
jetmee
2009年03月06日 12:37:05
12楼
四管制的设计,个人感觉不错,像这种高级的酒店肯定在过渡季节存在有的地域需
供冷,有的区域需要供热。还有一个问题,你要是怀疑师傅的负荷估算错误,你可以
自己亲自去计算一下不就知道拉吗。
回复
cola-525
2009年03月07日 01:03:03
13楼
负荷按150W/M2应该是按中档选取的吧?如果按高档选取的,那么就小了,其实实际需要是多少可以计算一下;
酒店有个入住率的,一般情况我计算的时候是按70%~85%的入住率计算的,这个要按实际工程来衡量了,主机的选择要考虑到这个入住率的问题,我一般酒店主机的选择不会这么大,一般我都没超过70%的;
南方计算热负荷一般都是按照冷负荷的30%估算,很多时候我也是这么估算来着,具体也可以自己计算核实,呵呵;
星际酒店考虑四管制是有必要的,在过渡季节乃至于冬天很多时候在KTV,餐饮区等等需要制冷的时候,客房有些客人需要供暖的。特别是在南方,这种场合出现的比较多,你也可以考虑在这些时候KTV和餐饮区用全新风来度过。
回复
ayc876
2009年03月07日 14:34:25
14楼
学习了,在学校这些东西都是按照设计要求一步步来的,到了工程上也就不知道就这样估算了,学习了,不过,我感觉现在的工程还是有点"大马拉小车"的现象?:L
回复
wulanjie2008
2009年03月07日 15:29:44
15楼
按150可以,一是考虑到时间长了空调性能下降。二是考虑设备的名义制冷量是在一定条件下测得的,跟实际有差别。
回复
wclaizhaohong
2009年03月08日 08:17:21
16楼
走廊不用做空调吧 至于客房 鄙人觉得 小了点 175W/M2我觉得合适
回复
wclaizhaohong
2009年03月08日 08:19:20
17楼
冷水主机用的 是什么机组 大妈拉小车要是离心的的话 首先就会报出水温度低 影响主机性能
回复
wclaizhaohong
2009年03月08日 08:20:13
18楼
对于四管制 可能是五星级酒店必须的
回复
wuyuyu8186
2009年03月09日 09:41:14
19楼

150计算是为了选主机的(最后统计总和再乘以一个入住率80%)
每个房间的盘管还是按大一号的选,基本我选6号盘管,要看房间大小而定,我个人觉得客房负荷还是不大的
4管制系统多采用再酒店前几层的娱乐场所等等
客房采用两管制夏季供冷,冬季供热,设阀门再冷冻机房内夏冬季转换
这次做了个超五星酒店,甲方居然说要客房部分4管,裙房部分两管,我觉得有点问题
客房同时需要冷热的情况比较少吧,裙房等娱乐场所才有同时供冷热的要求

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 09:48 编辑 ]
回复
wuyuyu8186
2009年03月09日 09:52:51
20楼
大家平时是怎么设计的
说来听听
我更想知道理论是怎么再现实工程中的应用的
我们院做法基本上都是估算的
举例:水泵的扬程计算
4.4水泵选型计算:
4.4.1 冷冻水泵:
1、 水冷螺杆式冷水机组(485Kw)水阻:90000Pa
2、 柜式空调机水阻:30000Pa
3、 水管总长度380m; 水管平均摩擦阻力(含阀门、配件)300Pa/m
4、 总阻力(90000Pa+30000Pa+380x300Pa/m)x1.1=257kPa
设备选型: 105m3/h 26mH2O 1450 r.p.m 15Kw (两用一备)
4.4.2 冷却水泵:
1、 水冷螺杆式冷水机组(485Kw):80000 Pa
2、 直交流式冷却塔水阻:38000Pa
3、 水管总长度150m; 水管平均摩擦阻力(含阀门、配件)300Pa/m
4、 总阻力(80000Pa+38000Pa+130x300Pa/m)x1.1=199kPa
设备选型: 125m3/h 20mH2O 1450 r.p.m 11 Kw (两用一备)




好像现在不提倡用备用泵了

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 10:03 编辑 ]
回复
wuyuyu8186
2009年03月09日 10:04:43
21楼

是啊
回访过几个项目
这种情况普遍存在
回复

相关推荐

APP内打开