到目前为止,五星级酒店做了2个,四星两个,三星一个,目前在配合一个号称超五星酒店装修。 图画多了,有点乏味,这是后话虽然不是做设计的,但老师傅带着也学到一点点,画图过程其实也是设计过程,只是很多大的方向是领导定的 我想和大家交流下,顺便问几个问题,有点困惑1.负荷计算问题:客房标准间计算出来后,可以统计出客房部分总冷负荷,设计师说客房按150W/M2估算,走道130W/M2,我觉得好像偏大了点(地点福建),再者是冷冻站的初选是按统计出来的总冷量的75%~85%选择主机,热负荷大概是按总冷负荷30%选锅炉供热,这30%是师傅的经验数据,不知大家持什么样的看法?

到目前为止,五星级酒店做了2个,四星两个,三星一个,目前在配合一个号称超五星酒店装修。
图画多了,有点乏味,这是后话
虽然不是做设计的,但老师傅带着也学到一点点,画图过程其实也是设计过程,只是很多大的方向是领导定的
我想和大家交流下,顺便问几个问题,有点困惑
1.负荷计算问题:客房标准间计算出来后,可以统计出客房部分总冷负荷,设计师说客房按150W/M2估算,走道130W/M2,我觉得好像偏大了点(地点福建),再者是冷冻站的初选是按统计出来的总冷量的75%~85%选择主机,热负荷大概是按总冷负荷30%选锅炉供热,这30%是师傅的经验数据,不知大家持什么样的看法?
2,客房采用四管制,基本上和水专业的水管一起走客房中的竖井,每两个客房之间都有水管竖井和通风排气井,前面几层有时候设2管制水系统,在机房内进行供冷水和热水的转换,请问下,客房有必要四管制吗,福建这地方,冬天哪有可能同时供热又供冷的,有的说是过渡季节使用,觉得好没必要,可能是酒店星级高了吧,纠结啊。搞得管井都是那么大。
3.还顺便问下谁有阀门的相关资料,特别是自力式平衡阀和数字锁定平衡阀门在什么时候使用,那阀门真的可以做到阻力调节吗,感觉有时候设计的水路系统的几个分支管路差异很大,平衡阀真的有像厂家说的那种效果吗?


房地产危机中,五六百号人的设计院也沦落到凄凉的地步了
上网时间多了,大家知无不言,聊聊天,交流下工作经验也不错
给自己充电,给别人放电

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 10:10 编辑 ]
免费打赏
zxdtc1987
2009年03月09日 16:10:47
22楼
哪位高人发个方案上来啊,最好有图纸和计算书等等。做毕业设计在,无从下手啊,想找高手学下经验!邮箱 zxdtc1987@163.com,好心的高手发邮件来啊
回复
wuyuyu8186
2009年03月26日 16:28:29
23楼
你太有才了!!:lol :lol
回复
imkfk-8
2009年03月26日 16:57:54
24楼

水管阻力算11米,基本算比较大
你们一般不装2通、压差等阀门的么?
这些阀门是比较耗水头的
回复
gdren2000
2009年03月27日 11:53:54
25楼
150不是负荷,而是末端参数,往往选择末端的参数时要比该房间的空调负荷大10%左右。主机的容量是根据所算总负荷来选择的,也就是说主机的容量会比末端总容量小。按你提供的数据,应该是比较合理的了。