到目前为止,五星级酒店做了2个,四星两个,三星一个,目前在配合一个号称超五星酒店装修。 图画多了,有点乏味,这是后话虽然不是做设计的,但老师傅带着也学到一点点,画图过程其实也是设计过程,只是很多大的方向是领导定的 我想和大家交流下,顺便问几个问题,有点困惑1.负荷计算问题:客房标准间计算出来后,可以统计出客房部分总冷负荷,设计师说客房按150W/M2估算,走道130W/M2,我觉得好像偏大了点(地点福建),再者是冷冻站的初选是按统计出来的总冷量的75%~85%选择主机,热负荷大概是按总冷负荷30%选锅炉供热,这30%是师傅的经验数据,不知大家持什么样的看法?
到目前为止,五星级酒店做了2个,四星两个,三星一个,目前在配合一个号称超五星酒店装修。
图画多了,有点乏味,这是后话
虽然不是做设计的,但老师傅带着也学到一点点,画图过程其实也是设计过程,只是很多大的方向是领导定的
我想和大家交流下,顺便问几个问题,有点困惑
1.负荷计算问题:客房标准间计算出来后,可以统计出客房部分总冷负荷,设计师说客房按150W/M2估算,走道130W/M2,我觉得好像偏大了点(地点福建),再者是冷冻站的初选是按统计出来的总冷量的75%~85%选择主机,热负荷大概是按总冷负荷30%选锅炉供热,这30%是师傅的经验数据,不知大家持什么样的看法?
2,客房采用四管制,基本上和水专业的水管一起走客房中的竖井,每两个客房之间都有水管竖井和通风排气井,前面几层有时候设2管制水系统,在机房内进行供冷水和热水的转换,请问下,客房有必要四管制吗,福建这地方,冬天哪有可能同时供热又供冷的,有的说是过渡季节使用,觉得好没必要,可能是酒店星级高了吧,纠结啊。搞得管井都是那么大。
3.还顺便问下谁有阀门的相关资料,特别是自力式平衡阀和数字锁定平衡阀门在什么时候使用,那阀门真的可以做到阻力调节吗,感觉有时候设计的水路系统的几个分支管路差异很大,平衡阀真的有像厂家说的那种效果吗?
房地产危机中,五六百号人的设计院也沦落到凄凉的地步了
上网时间多了,大家知无不言,聊聊天,交流下工作经验也不错
给自己充电,给别人放电
[
本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 10:10 编辑 ]
2楼
大家可以说说你在做星级酒店设计工程中遇到的问题和常用的设计方法及经验,讨论讨论
我带头发个我画的冷冻机房及空调系统原理图
望多多指教
[
本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-2-26 15:36 编辑 ]
回复
3楼
都没人?
难道都看冠军杯去了??
回复
4楼
冷得跟什么一样
回复
5楼
学习中,帮顶!:) :) :) :) :)
回复
6楼
不过客房150会不会少了点?特别是西边的,另外对于酒店客房,应该是同大厅等群楼分开做系统的把,那么如果入住率少的也就是只有少于10%的房间开空调,会不会出现房间不够冷的问题?
回复
7楼
1、冷负荷还是详细计算一下好,因为对于酒店经营者来讲,像照明设备等功率他们基本上都有数的。你可以找他们要参数。而围护结构则可以查建筑设计说明,不过要适当放大点。因为现在外墙保温测试都可以做假,也就是说实际施工的传热系数肯定大于设计值。热负荷取30%是师傅的经验,你可以计算核对。
2、我认为四管制没有太大必要,现在有些高档酒店自我抬举的太厉害了,仿佛什么东西都要好的。其实对于福建,完全可以这样做,两管制。同时风盘加电热丝。这样过渡季节可以相应调整。
3、平衡阀,会起到一定作用,但最主要是设计时考虑好,另外,不能过分依赖电子平衡阀。
[
本帖最后由 xuke854 于 2009-2-28 12:27 编辑 ]
回复
8楼
说的不错,学习中
不过负荷计算主要是时间上不允许
一个工程顶多一个月时间做施工
天天跟着建筑改来改去
时间很紧啊
画图的人总是最忙的
回复
9楼
我们选主机的时候选得不是很小
所有基本上不会出现这种情况
当然如果入住满的话会有冷量不够的问题
这种情况应该很少吧
一年也难得有几天
回复
10楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力
p10提供的冷指标旅馆也才80~90W/m2
P11冷负荷估算指标客房标准层冷负荷指标也才80~110W/M2
综合起来
我还怕我150取指标太大了呢
怎么会小呢?