关于西北地区超高层建筑的若干问题
fufur
fufur Lv.2
2009年02月26日 00:31:43
来自于通风排烟
只看楼主

近期有一甘肃兰州的项目在做,超高层,功能为办公用房。地下两层,地下一层层高6米,局部设机械立体停车位。基本没有接触过北方的项目,有点棘手,坛子里藏龙卧虎,特来请教,请走过路过的大虾们不吝赐教,先谢过。A.看了坛子里关于北方地区地下车库采暖的文章,还是没有理清头绪。 1.兰州地区是否可采用:车道主进口装电热风幕解决。消防喷淋管采用预作用系统,消火栓大多采用电伴热保温? 2.电热风幕如何选取?层高6米。

消防喷淋管采用预作用系统,消火栓大多采用电伴热保温?
2.电热风幕如何选取?层高6米。
3.现在我采用的方案(不成熟),车道主进口装电热风幕,同时,加装暖风机;在没有自然补风条件的防火分区里,机械补风机加入热盘管,通热水或电辅助加热。需要注意什么?
4.晚上和原单位的几个同事吃饭,他们说维护结构的负荷不是很大,主要是排风。但是计算时,将室外冷空气加热至5度的风量按照1次左右的换气次数考虑,此方案可大幅减少热负荷。可否?

B.甲方力主用电锅炉,太吓人了。后来甲方拿出来一个地方关于推广优先使用电锅炉的文件,无语。

C.几个小问题:
1.国标图上写的止回阀8米风速吹开是否一定是这样?可否5米甚至更低吹开?小风量的管道风机很难做到。现在我基本用电动风阀和风机联动,数次的审定意见都是“可靠性较差“。大家平时怎么做?
2.车库机械补风时,我的通常做法是一台风机,在消声段后1-2个风口解决。如何选取风机让我头大。风量巨大,风压要求很小。。。有啥风机推荐没?难道只能用大风机低转速?或者拆成几个小的并联?还是有别的好的解决方法。


嘿嘿,其实问题一箩筐,每次设计过程中都有这样或那样的问题出现。很搞笑的是,这次这样可以通过并施工,下次同样的做法就被审查出来。。。头大。今天问了蛮多问题的,希望能得到大家的帮助,再次感谢!