有一个泵房计算电流80A,进线电缆连接隔离开关,然后电表,然后是80的断路器。可以吗?电表是30(100)的,我没使用互感器。可以吗 ?请班组和同行指教

有一个泵房计算电流80A,进线电缆连接隔离开关,然后电表,然后是80的断路器。可以吗?电表是30(100)的,我没使用互感器。可以吗 ?请班组和同行指教
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月18日 17:18:09
2楼
必须用互感器。电力行业电能计量有规程。
回复
changshangxjz
2005年04月18日 17:18:21
3楼
东西买的到的话,应该没有什么问题的,可以的