地下车库排烟系统的补风问题?
gzh1982
gzh1982 Lv.3
2009年02月25日 08:55:55
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟系统的补风问题?1、2个防烟分区的排烟系统能否合用一个补风系统?即一台风机?2、补风量怎么计算?是否按照最大防烟分区的排烟系统排烟量计算?3、补风系统平时车库排风时是否运行?4、补风风机如何联动?出风机房是否设70度防火阀??谢谢各位!

地下车库排烟系统的补风问题?
1、2个防烟分区的排烟系统能否合用一个补风系统?即一台风机?
2、补风量怎么计算?是否按照最大防烟分区的排烟系统排烟量计算?
3、补风系统平时车库排风时是否运行?
4、补风风机如何联动?出风机房是否设70度防火阀??
谢谢各位!
免费打赏
gzh1982
2009年02月26日 09:32:13
2楼
怎么没有高手解答呢??
期待中!!:)
回复
wzz7786
2009年02月26日 16:40:43
3楼
两个防烟分区可以使用一个补风系统,两个防火分区不能共用一个补风系统;补风量达到排烟量的一半就可以了;补风系统在平时的排风运行时不用开启,有车道的自然补风就可以了;当发生火灾时,烟感输出电讯号给控制中心,连锁排烟风机和送风机打开;一定要设置70度常开防火阀,70度关闭,连锁风机关闭。
回复
baobaolove
2009年02月26日 16:41:39
4楼
http://bbs.co188.com/content/0_1270879_1.html 我认为你应该看一下这个帖子,里面对你所提的问题基本都有回答:)