变频器拖动电动机
mengxiangli
2009年02月24日 19:31:46
只看楼主

原YCT200--7.5KW滑差三相异步电动机拖动恒转矩负载,想改为变频器控制三相异步电动机,但变频器到电动机的负荷线大概长140米,不知能否实现?如果可以变频器和电动机各应该选择多大?请大师指点[ 本帖最后由 mengxiangli 于 2009-2-24 20:03 编辑 ]

原YCT200--7.5KW滑差三相异步电动机拖动恒转矩负载,想改为变频器控制三相异步电动机,但变频器到电动机的负荷线大概长140米,不知能否实现?如果可以变频器和电动机各应该选择多大?请大师指点

[ 本帖最后由 mengxiangli 于 2009-2-24 20:03 编辑 ]
免费打赏
czx519
2009年03月16日 15:59:24
2楼
可以,电机不变,变频器选大一号的
回复
manegefen
2009年03月17日 15:46:08
3楼
可在变频器输出端增加变频器输出电抗器
回复
jkf88
2009年03月18日 00:15:54
4楼
140米太长了,得加,电抗器和滤波器
回复
mengxiangli
2009年03月25日 19:37:54
5楼
多谢大师指点
:handshake
回复
jilinchangtian
2009年03月29日 15:07:22
6楼
加了电抗器也不一定能用。最好在负载旁边安装变频器
回复
lingxuct
2009年03月30日 06:25:35
7楼
支持楼上,把变频器装到电机旁,把原电缆从电机拆下接到变频器,变频器到电机加一段短电缆。原控制电机的接触器可拆掉,但电机如果仍用YCT-200老电机,电磁调速的还要用!
回复
爱芳的日子
2009年04月05日 00:14:59
8楼
加平波电抗器应该没有问题的
回复