三相电接一个一级断路器会怎样
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年04月18日 13:29:26
来自于断路器
只看楼主

请教各位,见过这样施工的,三相电进入配电箱后,其中一相通过断路器控制,另两相不经过断路器,直接与下级相连,这样算不算野蛮施工?会造成什么后果?

请教各位,见过这样施工的,三相电进入配电箱后,其中一相通过断路器控制,另两相不经过断路器,直接与下级相连,这样算不算野蛮施工?会造成什么后果?
欢快的
2005年04月18日 13:43:37
2楼
当然野蛮了。万一发生过电压事故怎么办?不能一下子断掉所有相。
即使断开断路器,还是有两相电。没有意义。
再说了,三相电接一个一级短路器干吗?还不如什么都不接。
回复
francishe
2005年04月18日 13:53:20
3楼
容易造成缺相事故,赶快叫施工单位整改吧,否则电死没命赔
回复
jiu
2005年04月18日 13:59:28
4楼
三相电只控制一相的没有见过也没有听说过,控制两相的倒是听说过。
回复
gq_gaoqi
2005年04月18日 16:21:43
5楼
危险危险,赶紧停止
回复
jiu
2005年04月18日 16:51:41
6楼
电机烧光光
回复
liaw
2005年04月18日 18:02:29
7楼


快跑!!!
回复
tsml
2005年04月18日 18:49:08
8楼
如果是放射式,你的上级开关不是已经做了保护了吗?如果不是树干式配电不会有危险,只是违规而以。
回复
gq_gaoqi
2005年04月21日 18:40:18
9楼
电力系统宣言:见为违规不制止,就是见死不救.
回复
a-boy
2005年04月21日 22:34:26
10楼

控制两相???
老兄,你说的那是互感器吧?可不要搬到断路器上来呀!很危险!!
回复
addliu
2005年04月21日 22:40:42
11楼

能解释一下吗???
回复

相关推荐